3000瓦潛水泵需要幾平方線
3000瓦水泵要2.5平方毫米的銅芯電線單相220伏電源,連接3千瓦的設備。
220伏3000瓦水泵要多粗的線
220伏3000瓦水泵要2.5平方毫米的銅芯電線單相220伏電源,連接3千瓦的設備。
三相潛水泵三千W用多少平方數的下水電纜線
50米也內一般用2.5的就可以了,要是距離長的話建議還是有4平方的。
3千w水泵用多粗電線
3Kw水泵額定電流6.3A左右,一般選用四平方銅線。按銅芯線截面積保守算:1mm平方電線可過5A電流。即有1.5~2.5平就可以。如果線路超過50米的建議用4平以上銅線。
1.5平方銅線能帶多瓦的水泵
能夠帶未超過2640瓦的電器,也就是說1.5平方的銅線能夠帶動大部分電器運行,但無法帶動即熱型熱水器。
300米帶3千瓦的水泵用多粗的電纜
3KW的水泵配4平方的銅電纜就可以,空開選C16兩相空開16A即可。用做電力加倍(3X2=,用做電熱加倍半(3X2+1.5=7.5約等于,銅線每平方4個電流。
三千瓦水泵接發電機用多大電纜
額定功率三千瓦水泵如果額定電壓是單相220伏電源,那么該三千瓦水泵的額定電流為6安培,在選擇三相電纜應選用線徑為5平方的銅芯電覽。
3kw抽水泵700米長用多少平方線
3kw抽水泵700米長用2.5平方線3kw=3000w首先計算出3kw功率的電流3000瓦的抽水泵,按照標準算的話。
三千瓦水泵用多少平電線
3KW的水泵配空開選C16兩相空開16A即可。
單相電源:P=UII=P/U=3000/220=13.6A。建議選擇2.5平方的銅芯線,或4平方的鋁芯線。
3000瓦用多大電纜
3000瓦用多大的電纜?以單項220伏銅芯電纜為標準。單相220伏:用功率公式,p=UⅠ,p為額定功率,U為額定電壓,l為額定電流。
380伏三千瓦水泵用多大的電線
380v三千瓦水泵用3x2.5十lx2.5銅芯電纜根據公式p=1.732ⅹ380x工ⅹ0.8得出工≈6A,根據電纜電流口訣可采用1.5平方電纜潛水泵使用的電纜是防水專用電纜。
水泵用什么型號的電纜好
根據水泵功率的大小選擇不同規格的防水電纜。JHS潛水專用電纜,型號根據泵的型號定。
請問3千瓦潛水泵需要用什么樣規格的電纜線傳輸距離約為120米
3千瓦潛水泵如果用220伏供電,電流17-19安,建議鋁芯線規格6平方毫米。如果家庭電表是10(安的,且家里不同時使用較大電器,勉強可以接上。
3000w用幾平方的線
3000w用2.5平方的線。3000w功率的設備需要使用2.5平方毫米的鋁芯電線,或者是1.5平方毫米的銅芯電線。
42銅線三千瓦水泵可以嗎
當然可以了。4平方的銅線完全可以帶三個千瓦的水泵。當然可以了。4平方的銅線完全可以帶三個千瓦的水泵。
三千瓦污水泵用多少平方的線
你還要看你的泵是兩相的還是三相的,如果兩相的用4平方的,三相的用2.5平方的即可你還要看你的泵是兩相的還是三相的,如果兩相的用4平方的。
3千瓦消防泵需要多大的電纜
3千瓦消防泵需要2.5平方毫米的銅芯電纜計算過程如下:求3.5KW負載的額定電流(設負載的功率因數是0.3.5KW/√3x380Vx0.8=6.6A選擇截面積因為3.5KW負載電流較。
100米遠3000瓦水泵用2.5平方銅線好碼
1.5平方的線是9-12a,2.5平方的線是15-20a國標的1.5平方銅線最大負荷約1300w2.5平方銅線最大負荷約2200w每個公司采用的銅線導電率不一樣。
怎樣根據水泵功率選擇合適的電纜
1根據設備的功率及功率因數,計算出設備的額定電流和啟動電流;2查電線或者電纜載流量表,選擇合適的電線或者電纜,并得到電線或者電纜的阻抗值。
3000w24伏,要多大電纜
根據歐姆定律計算,3千瓦24伏的工作電流是125A,銅芯線的安全載流量以每平方5~8A計算,至少需要20平方的銅芯電纜線,鋁芯線可以每平方3~5A計算。
3000瓦電線要用多大的
3000w的功率其實用2.5平方線就夠了,如果以后再次擴展功率就顯得太小了,所以建議你用4平方銅芯線。
單相3千瓦2000米水泵需要多粗的電線
考慮到電壓降應該選用不低于10平方的電線較為好。單相3kw2000米水泵需要10平方單相銅線。
1.5的銅線能拉3千瓦的水泵
1.5平方銅線能帶3000瓦水泵正常運行1.5平方銅線能帶3000瓦水泵正常運行。
12V3000w需要用多大的電纜
3000瓦小太陽用1.5平方銅線。3000w用1.5平方的線。因為1.5平方的銅芯線能夠承載的電流為8-15安,可承載的最大功率為3300瓦。
三相四線鋁線拉700米,3000瓦水泵和2000瓦空調,用多粗的線
3KW電機額定電流6.4A(按滿載運行計算)。
4平方銅芯電纜能帶動3千瓦的潛水泵嗎
完全可以的。根據電學理論和電力電氣電工學定律計算得到每千瓦時所需的電流為2安培,那么3千瓦時的潛水泵,工作電流為6安培。
水泵專用電纜和普通電纜區別
水泵專用電纜是通過擠壓熱塑特殊加工藝包裹銅線,達到了防水絕緣的嚴格要求,因時刻泡在水中這外表塑料具有絕緣、耐腐飾、抗凍等特性。
380ⅴ3千瓦潛水泵上的電纜線是什么型號
潛水泵使用的電纜是防水專用電纜,3千瓦的潛水泵電流7A左右,電纜截面1.5平方就夠了,型號是JHS-500V,3x15mm2。
兩個三千瓦的水泵用多少平方線
用六平方銅線就可以了。用六平方銅線就可以了。
3000瓦用多粗電線安全嗎
3000瓦工作電壓220V,額定工作電流13.5安,需要用6平方的電纜很安全,工作電壓380V,額定工作電流6安,用2.5平方毫米電線3000瓦工作電壓220V,額定工作電流13.5安。
