22kw的潛水泵用6平方的電纜可以嗎
發布日期:2024-10-11 關注次數:85
22kw的潛水泵用6平方的電纜可以嗎,潛水泵22KW電線用多大
你的潛水泵應該是三相的電機吧,如果是可以用3X10平方毫米的銅三相電纜芯線。
22kw380v水泵電纜選型
正常情況下,功率22kw的電機需要用6平方以上的銅線。電流=22000/380/1.732/0.8=42A,考慮一些富余量,取6平方銅線。
22千瓦水泵需要配多少平方的線
22千瓦的電機,用10平方的銅線電纜比較合適。功率=電流x(1.732x380電壓x0.85功率因數x0.9效率)。電流I=22000/1.732x380x0.85x0.9=43.69A。
22KW用多大的電纜
22KW的設備:三相380的電源,其電流約44A。一般用10平方厘米的鋁芯電纜可以,如果是換作銅芯用6平方的就可以。單相220V的電源時,其電流約99A。
請問22kw抽水泵用多大的線
接觸器在那是一樣的線,最好在室內最小6個平方的銅線開機時間長。
一個設備22千瓦能不能用兩根6平方線
這個設備是單相220伏的話肯定不能,若是三相380伏的話則肯定能用。
22個kw三相四線用六平方銅線夠嗎
答,夠用,二十二千瓦額定電流,40是安培左右,六平方銅線安全載流量為50安培左右,所以說二十二千瓦的三相四線制的電氣設備,用六平方的銅線沒有任何問題。
22kw潛水泵怎樣配盤
22KW潛水泵是重載啟動,啟動電流約250-350A,最好用自耦降壓啟動,D系列電機專用漏電空開60A,短延時動作電流整定值略大于啟動最大電流值.熱保整定在25A左右。
22千瓦用多少平方電線
10平方。22千瓦的電機,用10平方的銅線電纜比較合適。功率=電流x(1.732x380電壓x0.85功率因數x0.9效率)。電流I=22000/1.732x380x0.85x0.9=43.69A。
6平方電纜線能帶多少瓦的電機
6平方的銅線可以帶二十個千瓦左右的電機。通常來說,在正常行情況下,六平方銅線能夠帶動二十二千瓦的電壓。
22kw電機電纜用多粗
正常情況下,功率22kw的電機需要用6平方以上的銅線電流=22000/380/1.732/0.8=42A,考慮一些富余量,取平方銅線。
22千瓦的負荷兩相電需要多大的電纜
兩臺22千瓦電機需要多大電纜:正常情況下,功率22kw的電機需要用6平方以上的銅線。電流=22000/380/1.732/0.8=42A,考慮一些富余量,取平方銅線。
22千瓦需要多少平方的主線
22千瓦電機選擇6mm2的銅芯聚氯乙烯絕緣電線或者10mm2的鋁芯聚氯乙烯絕緣電線合適。計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=22000/380/1.732/0.85≈39.3A。
22千瓦潛水泵用多大的銅電纜
22千瓦潛水泵用10平方毫米的銅電纜22KW潛水泵通常額定電壓有3種:3X220V、3X380V、3X660Ⅴ。電機的功率因數一般在0.85;電機工作效率一般在0.75。
22KW用多大的電纜
目前4個回答,Hannah的生活回答了:22KW的設備:三相380的電源,其電流約44A。一般用10平方厘米的鋁芯電纜可以,如果是換作銅芯用6平方的就可以。
22KW功率380V用6平米的電纜線是否可以
選擇什么規格的電纜,一定萬計算出電器是荷載電流是多少,再看電纜能承受的負載電流是多少,才能選擇。22KW功率,三相380V電機,它的額定電流大概是45安培。
22kw水泵電機應選多大的銅線及空開、接觸器。謝謝
要不會就空開用DZ108-6350A的接觸器用CJX2-5050A都是380V.是380V的吧!22KW額定電流大概在44A,線用10平方的銅線就夠了。
