電話和信號電纜與電力電纜同側,為什么110kv以上電力電纜不應與通信電纜同側
高壓電能在周圍形成慈場,影響通信電纜。
通訊電纜和電力電纜可否同構敷設
理論上是沒有關系的,光纜用的都是玻璃纖維,不倒電,反正曾經把光纜和控制電纜一起鋪設過,電力電纜的話應該也是可以的但實際同溝直埋是不會干擾光纜的通訊。
通信電纜與電力電纜可以同溝直埋嗎
可以同溝直埋的。如果有電力電纜和通信電纜在同時設計到了同一個方向的時候,可以互相利用同一條溝,但這條溝必須要比平時的溝要寬一點。
井下電工現場安全確認的條例
電話與信號電纜不應與動力電纜同側敷設,條件不允許時,電話與信號電纜應距動力電纜0.3米以上。
通信電纜和電力電纜安全距離
安全距離不少于2.5m;還有就是,如果是同一種電壓的應該沒有標準吧,間距大于等于300mm就OK了主要是光纜的彎曲半徑,至少考慮40倍直徑。
弱電施工安全措施有哪些
工程中如使用有防火要求的材料必須為阻燃材料,防火等級必須達A類。
通訊線路與電力線繞在一起算違規嗎
是的,通訊線路和電力線纏繞在一起是不符合規范的,萬一電力線漏電串進通信線會造成無法預計的風險。
通信跟電力管能放在一側嗎
您提問比較模糊。
電話線或電視信號線,和電線一起安在一個電線槽,會有影響嗎
會產生電磁干擾,按照安裝規范,強電(照明、動力、取暖)和弱電(信號、控制)之間間隔必須在50厘米以上。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定
盤圈或盤“8”字形的電纜不得帶電,但給采、掘機組供電的電纜不受此限。
請問380V電纜和電話通訊電纜能否敷設到同一條電纜溝內
按照規范強弱電是不宜同時敷設在一條電纜溝里的,電信線路宜有專用電纜溝。若強弱電平行敷設,它們之間的最小凈距應該大于30cm,如果達不到。
35KV的電力電纜能和儀表信號電纜同溝敷設嗎
35KV的電力電纜能和儀表信號電纜同溝敷設不能,會產生電磁干擾。
電線和電話線干擾嗎
按國家規定,220伏的電線和電話線不能在同一根管里入戶。再同一根保護管內穿強電和弱電是不容許的,因為會相互受到干擾的。
電力電纜與通信電纜有啥不一樣
"電力電纜"是用于傳輸和分配電能的電纜。常用于城市地下電網,發電站的引出線路,工礦企業的內部供電及過江,過海的水下輸電線。
通信電纜和信號電纜能平行鋪設嗎
只要不影響檢修可以平行鋪設,通信電纜和信號電纜都有屏蔽不能相互干擾。只要不影響檢修可以平行鋪設,通信電纜和信號電纜都有屏蔽不能相互干擾。
通信電纜與電力電纜有啥區別
電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜。常用于城市地下電網,發電站的引出線路,工礦企業的內部供電及過江,過海的水下輸電線。
通信光纜與電力線路的安全距離
根據YD5102-2005《長途通信光纜線路工程設計規范》中6.2中要求光纜可同其他通信光纜或電纜同溝敷設,但不得重疊和交叉,纜間的平行凈距不得小于10cm。
高低壓電纜同溝敷設怎么做
感溫電纜,又名線型感溫火災探測器,感溫電纜具有沿全線長連續監測保護.感溫電纜,又名線型感溫火災探測器。
中壓電纜在永久連接前應進行
1線纜施工要求1線纜敷設前,應做電纜外觀及電氣導通檢查。用兆歐表測量絕緣電阻,其電阻值≥0.5MΩ。
電話線、寬帶線纜和交流電線線纜在同一個線槽內走線會有影響嗎
會產生干擾,影響效果的,避免此狀況,最好是強電和弱電分開布線強電中也有高頻(數百KHz)與中頻設備,但電壓較高,電流也較大。
低壓電纜安裝標準和規范
技術準備:審閱設計圖紙,現場勘查電氣設備的安裝位置和電纜橋架安裝的路由;電纜橋架途徑;建筑結構類型;預埋件和預留孔洞的位置、尺寸。
電力電纜和通訊電纜
總結了一下2樓的,電力電纜比較強,比較耐壓,但是沒有屏蔽功能對不對?屏蔽功能是不是由電纜內一層金屬網來實現的?查看原帖>>呵呵。
信號電纜可以做電力電纜嗎
一般來說,信號電纜有兩種,一種是動力信號電纜,另一種是弱電信號電纜。只要是絕緣等級符合要求,耐壓合格的電纜并且具備負荷容量要求的話是可以使用的。
儀表電纜敷設問題
有間距要求,無論是橋架敷設還是直埋,最好按照附件內容執行。
現場有10幾個電磁流量計,220v供電。
高壓電纜與低壓電纜能放在同一個電纜溝敷設嗎
可以,給你個規范看看電纜敷設國家標準GB50217-94(電纜敷設)GB50217-94(5電纜敷設)5電纜敷設5.1一般規定5.1電纜的路徑選擇。
為什么電力電纜在道路東側或南側,電信管纜在道路西側或北側
因為電力電纜屬于強電范疇,電信電纜屬于弱電的范疇。電力電纜在運行時產生的磁場對弱電的信號傳輸有很大的干擾作用。根據法拉弟關于電磁場的定律。
誰能說說電力通信電纜有什么區別
電線是由一根或幾根柔軟的導線組成,外面包以輕軟的護層;電纜是由一根或幾根絕緣包導線組成,外面再包以金屬或橡皮制的堅韌外層。
控制電纜電線與信號電纜的區別在哪里
電力電纜是輸變電傳輸能量負荷的電纜,主要承擔電力傳輸作用。
消防規范要求電話線單獨敷設,如果電話線與信號線、24v電源線共管能達到要求嗎
不同電壓等級-在消防系統里,基本上只有廣播線路的電壓有110V,其它的基本都是24V,所在除了廣播線要單獨敷設外,其它的共管布線問題都不大。
信號線與高壓電纜同走一個橋架
肯定會有干擾!建議改用具有抗低頻干擾的鎧裝型雙絞屏蔽電纜(ASTP-120Ωonepair18AWG)來傳輸信號,鎧裝層兩端接地,絕緣隔離的屏蔽層一端可靠接地。