小型潛水泵的電纜線
發布日期:2024-10-11 關注次數:41
小型潛水泵的電纜線,7.5千瓦潛水泵遠距離送電需幾平方電線
7.5KW的潛水泵遠距離送電需要4平方的電纜線。先計算潛水泵電流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.=13A(按三相市電計算,功率因數取百0.。
潛水泵用電纜型號有哪些
根據水泵功率的大小選擇不同規格的防水電纜。JHS潛水專用電纜,型號根據泵的型號定。
潛水泵用什么電纜
JHS防水橡套電纜適合潛水泵用的電纜是JHS防水橡套電纜。
單相潛水泵用多少平方銅線
功率1.5千瓦的水泵,額定電流在7A左右。用1.5平方毫米的電線就夠了,因為?00米長,考慮線損較大,還是采用2.5平方毫米的電線。
三相水泵四寸泵用多少平方電纜
多大的泵用多大的線。
220v家用潛水泵用多少平方線
220v潛水泵400w用1.5平方毫米的電線3相380v,400KW按800A電流算,3*240+1*120mm平方銅芯線安全載流量400安左右,如果線路不超過100米,負荷不重。
單相潛水泵三根線的電阻一樣嗎
單相22OⅤ潛水泵岀來的電纜線是三根線火線、零線、接地線。而且接地線顏色應是黃綠雙色線是接水泵外殼的。
25KW潛水泵用什么樣的電纜
適合潛水泵用的電纜是JHS防水橡套電纜。
7.5千瓦潛水泵電機用多粗電纜
380伏7.5千瓦的潛水泵電流15a。
0.55的潛水泵用多粗的線
0.55的潛水泵,用1.5平方的國標橡套軟線即可。0.55應該是0.55千瓦的單相潛水泵,額定工作電流2.5安,用0.75的橡套線,單從電流密度考慮,是有富裕的,安全的。
潛水泵配什么型號的電線
YCW橡皮電纜或JHS防水橡套電纜都可以;前者是野外用,后者JHS型防水橡套電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電能用。
55千瓦潛水泵用多粗的銅線
25平方五十五千瓦水泵額定電流應該在110安培左右,那么電纜的使用應選擇銅芯電纜25平方的就可以了,電纜的選擇首先要看電氣設備的額定電流是多少。
3kw三相潛水泵應該配多大的電纜線
3千瓦三相水泵6平方鋁線可以。6平方鋁線載流量經驗值是30A(十下5,即十平方毫米以下每平方載流量是5A)。
1.5kw潛水泵用多大電纜
1.5kw潛水泵用4平方銅芯電纜1.5千瓦水泵220v電壓距離2000米得用選用25mm2銅芯塑料絕緣電線或者50mm2鋁芯塑料絕緣電線。
潛水泵的電纜線進水了怎么處理
我是漫步者2020號,喜歡分享和電有關的知識。
18.5千瓦潛水泵需配多大電纜
18.5千瓦潛水泵需配6平方銅電纜用6平方銅電纜就夠了,根據功率的計算公式P=√3UIcosφ,那么計算電流就是I=P/√3Ucosφ,其中的功率P是18.5kw,電壓U是380V。
380ⅴ3千瓦潛水泵上的電纜線是什么型號
潛水泵使用的電纜是防水專用電纜,3千瓦的潛水泵電流7A左右,電纜截面1.5平方就夠了,型號是JHS-500V,3x15mm2。
380付5,5千瓦潛水泵100米遠用幾平方的電纜線
用4平方的電纜線。應該說勉強夠用,因為誣\(yùn)行電流11-12安培,100米電纜單根芯線電阻不超過1歐姆,電壓降超過10伏。
單相220V0.75千瓦螺旋桿潛水泵需要多大電纜線
額定電壓單?20伏、額定功率為75千瓦螺旋桿潛水泵的額定電流為38安培,該潛水泵應選用線徑為5平方的單相銅芯線。
5點5千瓦的潛水泵需要多少平方電纜
根據上面的公式計算出的額定電流約為11.6A,低于12.5A的載流量,所以選擇2.5mm2的導線就可以了。
3寸潛水泵用多少平米電纜線
3寸的潛水泵需要2.5平方的鋁電纜線。先計算潛水泵電流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.=13A(按三相市電計算,功率因數取0.。
11千瓦潛水泵用多少平方的線
11千瓦潛水泵用6平方的線一般三相11千瓦潛水泵用6平方的電纜。用電工常識估算,11千瓦的工作電流大概是22A,選擇電纜或者膠皮線要考慮輸電距離。
0.75千瓦潛水泵要多大電纜
0.75kw用2.5平方的線0.75kw的三相異步電動機工作電流為1.5A算上啟動電流4~7倍才6~10A,銅導線載流量是5~8Amm2。
六寸潛水泵要多大電纜
2KW電機額定電流約4。8A,6平方的塑料鋁電纜夠用(300米供電距離不算遠)。2KW電機額定電流約4。8A,6平方的塑料鋁電纜夠用(300米供電距離不算遠)。
三相18kw潛水泵用多大銅電纜線
根據歐姆定律計算,18千瓦三相380伏的工作電流在36A左右,深井內使用潛水泵都是用防水電纜,防水等級要求更高些,一般電纜的安全載流量銅芯線取5~8A/平方。
12千瓦潛水泵需要多少平方電纜
如果是12千瓦的三相電動機,可以用3x6+1x4平方的銅芯電線,如果是220伏的電器12千瓦的,可以用2x6+1x4平方的銅芯線。
1.8千瓦潛水泵一般使用多少平方電纜線
為安全一般使用4-6平方銅線,6-10平方鋁線為安全一般使用4-6平方銅線。
潛水泵上的電纜線一斤能出多少銅
電纜分聚氯乙烯電纜及聚乙烯電纜!前者含0.5,后者含0.65。所以一斤電纜至少能取半斤銅!電纜分聚氯乙烯電纜及聚乙烯電纜!前者含0.5,后者含0.65。
TAG: 小型潛水泵的電纜線